По-моему повода для беспокойства нет.
В проекте приказа приведен текст этих рекомендаций.
"5.2. Расчетные параметры воздуха в помещениях зданий следует принимать с учетом оптимальных норм по ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях".
5.3. Кратность воздухообмена в помещениях в зависимости от назначения следует назначать по СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения", СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные", СП 44.13330.2011 "Административные и бытовые здания" и СП 60.13330 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха",
либо на основе расчета воздухообмена, необходимого для обеспечения допустимых концентраций загрязняющих веществ
ГАРАНТ.РУ:
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/do...4iZc3bXmQ"ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях".
- бредовый документ в части Допустимых/оптимальных и главы 5 в целом писал об этом подробно:
https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6467https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6507в пункте 5.3 ключевое слово
либо.
Т.е. можно продолжать по СП 60
Более того, В эпоху развитого саморегулирования, когда большинство нормативных документов носят реккомендательный характер, эксперт, при вынесении решения о соблюдении требований ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» руководствуется Постановлением Правительства Российской Федерации № 1521 от 26 декабря 2014 года
Согласно данного Постановления не все части СП 60.13330 [2] являются «обязательными», но пункт 7.4.2 («Расход наружного воздуха в помещении следует принимать не менее минимального расхода наружного воздуха, рассчитанного по приложениям И и К») и, собственно приложения И и К являются обязательными.
ГОСТ 30494-2011 [1] в Постановлении №1521 [3] не упоминается, новая методика если и появится, то не скоро.
По поводу этой инициативы - не вижу ничего ужасного, потому-что в СП 60 исчез термин "чистота воздуха" и появился термин "качество воздуха" отсылающий к ГОСТ 30494, где по сути ничего нет.
Есть ПДК в СанПиН 2.1.2.1002-00 и ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ
Но утвержденной методики расчета от полимерсодержащих не было.
Пусть будет методика, проектировщик сам выберет как считать.
Надеюсь что цель - это дать юридическую возможность снижать расход с условных 60 кубов в экологически чистых помещениях.Однако, насколько я быстро и наискосок прочитал новые документы - считай не считай, а приложение И СП 60 никто не отменял и "принимая большую из величин, полученных по формулам (И.1)-(И.7)" означает, что даже получив по этой методике расход меньше условных 60 кубов на нос принять нужно все равно 60.
Но, в целом согласен с тем что:
1. целостности и стройности все эти нововведения нашей нормативке не добавляют.
2. На практике это приведет к легализации "вредных" материалов, которые будут разбавляться вентиляцией.